西兔生活网

标题: 装修做了这些事,可能导致天然气验收不通过 [打印本页]

作者: 小而香hy    时间: 2020-1-21 05:16
标题: 装修做了这些事,可能导致天然气验收不通过
我家旁边那个小区前两个月交了房,现在正在排队等待天然气验收。原本大家都以为所谓“验收”不过是走个过场,没想到现在对燃气公司的监管已经越来越严格,有大批量的用户卡在了验收环节上。

这两天我一直在他们的业主群里潜伏,发现燃气验收不通过,问题一般都是出现在以下五个地方。

一、燃气具

家用燃气具一般只有两个,燃气热水器和燃气灶。但没想到就这两个简单的东西,出现的问题却最多。有三种情况是不能通过验收的:

1.没有安装任何燃气具,不能通过验收。燃气热水器或者燃气灶,安装好其中一个就可以。

2.燃气具没有安装完成,不能通过验收。必须把管道连接好才行,摆在那不接线,不行。

3.燃气具需要符合《GB16410-2007家用燃气灶具》,有些用户把家里的旧灶具搬过来,结果没有熄火保护装置,未通过验收。

二、改管道

家里的燃气管道,包括管道、阀门、燃气表等,都是不能改动的——如果确实需要改动,可以联系燃气公司,让他们上门施工。除此以外,常见的由于管道问题未通过验收的,有以下几项:

1.从燃气表旁边的阀门到燃气具之间,应该用胶管或不锈钢螺纹管连接。胶管长度不能超过2m,不锈钢螺纹管长度不能超过10m。

2.如果家里的燃气具比较多,需要使用三通接头的,这个接头要从燃气公司购买,并让他们安装(不允许自行安装)。




3.需要在管道上面刷漆装饰的,应该在验收以后进行。

4.管卡!这个最容易被忽略的东西,一定不能动——如果装修时不小心损坏了,应该联系燃气公司进行更换维修。
三、封表(阀门)

燃气表和管道上的阀门,是不能完全封起来的。如果做了立管遮挡,需要在立管上装个门,保证可以随时打开操作。

无论是立管上的门,还是橱柜上的门,只要里面有燃气表(阀门),就需要把柜门做成镂空或者百叶式的。【我们这里对这一项查的不严,如果立管门可以不做镂空,只要在验收时打开就行了。】




柜门也可以不做镂空,但是需要在柜顶上做1个20cm*20cm的方孔,或者5个直径5cm的圆孔,用来透气。
四、封窗户

有些户型却是比较烂,厨房里的窗户又小又暗,还在角落里,相当于没有。于是就有用户直接把窗户封起来了,结果导致验收不通过。

使用天燃气的房间,是必须要有窗户的。而且窗扇还不能钉死了,必须能正常开启才行。这大概也是我们经常见到暗卫,却从没见过“暗厨房”的原因之一吧。
五、开放式厨房




使用燃气具的房间,必须是一个独立空间。把它和餐厅、客厅连在一起,就无法通过天然气验收了。

所以真正的开放式厨房只能想想而已,很难付诸于实践。但我们可以做一个折中的设计,比如厨房门,就可以做成折叠门或者谷仓门,平时打开,丝毫看不出有门。

比如厨房墙面,也可以打掉。之后把它做成透明的玻璃墙,透光不透风,好看又不影响验收。
作者: 妒忌我什么    时间: 2020-1-21 05:16
一个表下的所谓安全阀卖180,一米黄色燃气管卖50,打一个孔十块钱,没办法垄断行业
作者: 野马骷髅    时间: 2020-1-21 05:17
燃气表不是已经入户了吗?为什么还要验收?我自己开阀门就行了。
作者: 准苑肺授    时间: 2020-1-21 05:18
我们家屋里没表,现在燃气表不都是统一装外面吗?
作者: 19900911    时间: 2020-1-21 05:18
不能做开放式厨房吗
作者: xgsfpw2    时间: 2020-1-21 05:19
天燃气管道的安装和表的改装必须由天燃气公司工作人员来施工,如不达标是不会给开通的。
作者: 卓艾99    时间: 2020-1-21 05:20
好像有了门以后爆炸没事一样
作者: 小灾大难    时间: 2020-1-21 05:21
燃气材料费不知怎么算成本的,黑,太黑
作者: 叶丽诗    时间: 2020-1-21 05:21
我把管道封起来也没给老开气,最后让我砸开才给我开的,以后你装修要主意
作者: 小怡爱诗无限    时间: 2020-1-21 05:22
报警器一二十块,卖350,必须安
作者: 腿短的啊凸啊    时间: 2020-1-21 05:23
应该是燃气表用户不得私自拆改,和自来水一样表用户不得动,表后用户自便,但天然气有爆炸危险,天气然公司应该要求用户安装燃气泄露报警。
作者: aczchw    时间: 2020-1-21 05:23
我家的就是开放式的。已经验收通气了[酷拽]
作者: 我是我的16    时间: 2020-1-21 05:24
是的,开放式厨房不给开天燃气,我家就是没给开通气,过了一段时间,装了个PVc八叶移动门才给开通的!
作者: lei8298    时间: 2020-1-21 05:24
盐城市区安装一个漏汽安全装置(自动断汽的)在表上面,要320
作者: 孤单狂欢    时间: 2020-1-21 05:25
移管道多少费用?
作者: 爱永恒会一直爱    时间: 2020-1-21 05:26
燃气管周围尽量少做易燃木质柜
作者: 溟濛——雨    时间: 2020-1-21 05:26
第一张图它是认真的嘛?
作者: agang0529    时间: 2020-1-21 05:27
垄断行业!!没办法